160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym
- Zygur
- Wylogowany
- Młodszy forowicz
-
- Teraz 7 tłustych
2024/02/20 18:29 - 2024/02/21 10:42 #1
przez Zygur
160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym was created by Zygur
Mistrzowie, największy format jaki samodzielnie do tej pory kładłem to 120x120 i gr 10mm. Mam wycenić pracę i potrzebuje waszej opinii.
Płytka gresowa 6mm 160x 160cm
Na razie wiem, że posadzka będzie z ogrzewaniem podłogowym. Posadzka anhydrytowa. Wiem jednak, że z wysokością mam równać się do deski trójwarstwowej.
Moje pytanie to przy czy przy tych warunkach niezbędna jest mata kompensująca?
Pewnie jej brak to zbyt duża i nieakceptowalna szerokość fugi. Płytki przechodzą do łazienki więc może zastosuję matę, która będzie pełnić zarazem funkcję hydroizolacji? Cos w stylu Sopro AEB? A może, żeby podnieść się na wysokości względem deski trójwarstwowej użyję Schlutter Ditra 25 albo UM 35 Mapei?
Rozwiązań jest wiele, nie mam przymusu technologii, chętnie wysłucham rad praktyków.
Płytka gresowa 6mm 160x 160cm
Na razie wiem, że posadzka będzie z ogrzewaniem podłogowym. Posadzka anhydrytowa. Wiem jednak, że z wysokością mam równać się do deski trójwarstwowej.
Moje pytanie to przy czy przy tych warunkach niezbędna jest mata kompensująca?
Pewnie jej brak to zbyt duża i nieakceptowalna szerokość fugi. Płytki przechodzą do łazienki więc może zastosuję matę, która będzie pełnić zarazem funkcję hydroizolacji? Cos w stylu Sopro AEB? A może, żeby podnieść się na wysokości względem deski trójwarstwowej użyję Schlutter Ditra 25 albo UM 35 Mapei?
Rozwiązań jest wiele, nie mam przymusu technologii, chętnie wysłucham rad praktyków.
Ostatnia2024/02/21 10:42 edycja: Zygur od.
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
- boguslaw_p
- Wylogowany
- Członek Założyciel
-
2024/02/21 10:44 #2
przez boguslaw_p
Bogdan
Replied by boguslaw_p on topic 160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym
Cześć. Mam zaufanie i dobrze mi się pracowało na macie kompensacyjnej. Fuga przy tych płytkach to pewnie ze 3 mm min. Zapytał bym producenta lub dystrybutora o szer. fugi. Niedawno przy formacie 120x120 producent sugerował min 2mm. I konieczny wibrator.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Bogdan
The following user(s) said Thank You: peronik, Zygur
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
- BIK
- Wylogowany
- Ekspert
-
2024/02/21 19:00 #3
przez BIK
BIK
Replied by BIK on topic 160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym
Za dużo tych dylatacji aby ryzykować , więc mata jest konieczna i jeszcze przejścia przez ściany nośne , jeszcze masz zabawę z anhydrytem od którego musisz się odciąć BIK
BIK
The following user(s) said Thank You: Zygur
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
- Zygur
- Wylogowany
- Młodszy forowicz
-
- Teraz 7 tłustych
2024/02/21 20:45 #4
przez Zygur
Replied by Zygur on topic 160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym
Nie wiem czy na anhydrycie będą robić dylatację. Jeszcze nie ma wylanej wylewki. Już doszedłem do tego, że mata to najrozsądniejsze rozwiązanie. Mniej kleju ale zabezpieczenie przeciwwilgociowe.
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
- Zenobiusz Wydrzyński
- Wylogowany
- Prezes SSRW
-
2024/02/22 18:17 #5
przez Zenobiusz Wydrzyński
Replied by Zenobiusz Wydrzyński on topic 160x160 gr 6mm na ogrzewaniu podłogowym
Cześć. i przede wszystkim zniwelowanie grubości z 6mm płytka do 14mm deski trójwarstwowej .Zawsze staram się używać maty.
The following user(s) said Thank You: Zygur