2020/04/09 22:49 #1 przez
Instalacja ciepłej wody z użyciem przeplywowego podgrzewacza gazowego Termet termaq ge-19-02 eco
Rury PP nowa instalacja.

Problem rozne temperatury wody w miejscach poboru

W umywalce zlokalizowanej zaraz przy podgrzewaczu woda jest bardzo goraca mozna sie oparzyć, natomiast w wannie oddalonej okolo
5m rury od podgrzewacza woda jest znacznje chlodniejsza (rury izolowane otulina piankowa)

Pytanie jak wyregulowac instalacje by woda byla mniej wiecej podobnej temperatury w obu miejscach poboru

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/04/10 19:33 - 2020/04/10 19:35 #2 przez
Użytkownik odpowiedział w temacie Problem z temperatura wody
WITAM Prawdopodobnie źle wykonana instalacja , generalnie chodzi oto ,że gdzieś na pewno jest trójnik , i magistrala ( główny strumień wody) został skierowany najpierw - w linii prostej do umywali ,zamiast w linii prostej do najdalej oddalonego poboru ,w tym przypadku wanny ( to najczęściej popełniany błąd w wykonywaniu instalacji ) , jednak po chwili temperatury powinny się wyrównać ( do wanny czas odpływu ciepłej wody ) będzie dłuższy , ale odkręć zawór tylko na ciepłej wodzie , jeśli temperatury nie będą równe to istnieje inny problem BIK

BIK
Ostatnia2020/04/10 19:35 edycja: od.