Temat
Zawór termostatyczny Ferro
- Wylogowany
- New Member
Mam kłopot z grzejnikiem w łazience. Jest na nim taki oto zawór, czy posiada on kryzę do zmiany nastawy przepływu, czy te cyfry od 1 do 6 ułatwiają jedynie poprawne zamontowanie samej głowicy?
Mieszkanie w bloku 4 piętowym na 4 piętrze, wszystkie inne grzejniki działają poprawnie jedynie występuje problem w łazience. Jeżeli głowice przykręce na 0 i otworze odpowietrznik woda leci tak samo jak w pozycji "5". Na chłopski rozum jeżeli zamknę dopływ do grzejnika i spuszcze wodę odpowietrznikiem to powinna wypłynąć z grzejnika i przestać płynąć. A tak się nie dzieje.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Junior Member
- Posty: 291
- Otrzymane podziękowania: 46
Jak zakrecisz termostat a odkrecisz odpowietrzenie, to dobije Ci powrotem.
Odpowietrznik nie służy do spuszczania tylko do odpowietrzania. Spuszcza się u dołu.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Administrator
- Posty: 61
- Otrzymane podziękowania: 39
DokładnieTobo napisał: Ale co chcesz zrobić?
Jak zakrecisz termostat a odkrecisz odpowietrzenie, to dobije Ci powrotem.
Odpowietrznik nie służy do spuszczania tylko do odpowietrzania. Spuszcza się u dołu.
Dodatkowo głowica termostatyczna zawsze otworzy zawór niezależnie od jej pozycji jeżeli w pomieszczeniu będzie niższa temperatura niż zadany nastaw.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- New Member
- Posty: 4
- Otrzymane podziękowania: 0
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Z dala
- Skarbnik SSRW
- Kto powiedział że nie dam rady
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Junior Member
- Posty: 291
- Otrzymane podziękowania: 46
Grzeje czy nie?
Jeśli grzeje to moze głowica walnięta ....
Jeśli nie , to problem w układzie, niskie ciśnienie, zapowietrzenie, może jakieś przeróbki poniżej u sąsiadów... Trza szukać.
Ile lat ( sezonów) ma twoją instalacja? Co było rok temu?
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- New Member
- Posty: 4
- Otrzymane podziękowania: 0
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Junior Member
- Posty: 291
- Otrzymane podziękowania: 46
Można przestawić kryzę ale niewiele to pewnie zmieni- dobrze żeby robił to ktos że spółdzielni, administracji, bo można zalać wszystkich w dół .... Jest już w końcu sezon grzewczy.
Sprawdził bym również , albo przede wszystkim powrót. Czy jest drożny. Czy jest tam zawór, czy otwarty, czy jest ciśnienie...
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- New Member
- Posty: 4
- Otrzymane podziękowania: 0
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Administrator
- Posty: 61
- Otrzymane podziękowania: 39
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Junior Member
- Posty: 291
- Otrzymane podziękowania: 46
Proponuję zrobić rewizję w suficie i założyć automaty do odpowietrzania w najwyższym punkcie. Nie gwarantuje to jeszcze sukcesu ale może pomóc.Rob_Kal napisał: Przy okazji sprawdziłem jak wykonana jest sama instalacja. Z pionu idą pod sufit podwieszany dwie rurki zasilenie i powrót. W rogu pionu obie skręcają wzdłuż sufitu i 2m dalej schodzą w dół do grzejnika. Zasilenie wchodzi od góry, powrót jest z tej samej strony od dołu. Czyli patrząc na powrót ma do pokonania ok. 1m do góry od zaworu później 2m po skosie nad sufitem i schodzi dopiero w dół do pionu właściwego. Czy możliwe jest że ciśnienie jest po prostu za małe na powrocie, biorąc pod uwagę że to jednak 4 piętro?
Przez taką"pętlę" obieg jest zaburzony. Mam nadzieję że ktoś kto się bardziej zna w temacie zabierze głos.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.