Bojler na CWU pod Fotowoltaikę?

Więcej
2024/06/22 17:23 #1 przez Zygur
Bojler na CWU pod Fotowoltaikę? was created by Zygur
Mam i ja. Od 3 dni korzystam z "darmowego" prądu za słońca. Mam też ogrzewanie CWU i CO gazem.
Jestem Polakiem i przy obecnych cenach kombinuję.
Czy przy mojej 7 osobowej rodzinie będzie możliwe wstawienie jakiegoś 200L-300L bojlera albo zasobnika z grzałką? Tak aby woda do kąpieli grzała w dzień a wykorzystana była na wieczór? Zasilanie takiego bojlera myślę, że z "inteligentnego" gniazdka, które działa tylko wtedy, kiedy produkowany jest prąd, czyli od 10 do 17?
Jak wysterować taki zawór, żeby przełączał wodę na gaz kiedy temperatura w zbiorniku jest poniżej np 40 stopni?
Może są jakieś gotowe systemy?
Pozdrawiam

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
2024/06/23 21:10 #2 przez BIK
Replied by BIK on topic Bojler na CWU pod Fotowoltaikę?
Jest to w miarę proste , ustawiasz np temperaturę na grzałce 55-60 st , a na kotle gazowym 50-45 , wtedy grzałka elektryczna podgrzewa wodę tyle ile dostanie z dachu , jeśli w zasobniku spadnie temperatura do gazem dobijesz to zadanej , jest kwestia tylko wyboru odpowiedniej temperatury/komfortowej dla ciepłej wody , najlepiej do tego typu układu sprawdza się kocioł gazowy 1 funkcyjny ,a jeśli jest 2 funkcyjny to z zasobnika ciepłej wody pobierasz wodę do kotła tam gdzie jest wejście zasilania/zimnej , wtedy masz już wstępnie wodę podgrzaną przez grzałkę i tylko dobijasz gazem w przypadku obniżenia temperatury ciepłej wody , jeśli jej zabraknie , można to wykonać bezpośrednio podłączając lub przez tzw zawór solarny ( ma on wbudowane termostaty )- koszt zaworu ok 800 zł , pozostaje kwestia kiedy -w jakich godzinach ma pracować grzałka ,tak aby nie pobierała energii z sieci tylko z dachu ale to też idzie prosto rozwiązać , w zależności od układu elektrycznego , ja tak to montuję pod względem hydraulicznym kocioł -zasobnik BIK

BIK

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
2025/06/10 22:11 #3 przez Zygur
Replied by Zygur on topic Bojler na CWU pod Fotowoltaikę?
A zbiornik przeponowy trzeba? Ciepła woda ze zbiornika ma wychodzić górą czy dołem zbiornika? A co będzie jak wyczerpie się woda w zasobmiku i będzie używał gaz i prąd na raz?

A nie lepszy jest patent taki że grzeję wodę w 100- 200l zbiorniku do 80 stopni i przechodzi przez zawór trójdrożny ustawiony na temp użytkową dajmy na to 38stopni? W zbiornik wpięty jest termometr jakiś w systemie tuya (chińska elektronika) i dwa zawory ogrodowe też tuya i proste sterowanie
-->jeśli na zbiorniku jest <60stopni puszczaj przez zawór teójdrożny jeżeli >60 stopni puszczaj prosto z sieci i wtedy włącza się piec gazowy (1 funkxyjny).
Jeżeli chodzi o takie zasobniki to jestem laikiem. Nie wiem jakie są zasady, jak montować te przepony ile ma mieć dlugości wąż, jak ma być dopuszczana woda, górą? Dołem?
Mam magazyn energii i 3 fazami chciałbym grzać wodę bo rachunki za gaz po 800zł!

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.