Zimna woda zamiast ciepłej

Więcej
2025/05/03 10:30 #1 przez Roch
Zimna woda zamiast ciepłej was created by Roch
Dzień dobry , mieszkam na czwartym piętrze (ostatnim w bloku). W mieszkaniu są dwa piony wodne w łazience i w kuchni. W łazience po odkręceniu wodzy ciepłej , wypływa ona praktycznie od razu jako ciepła. W kuchni natomiast najpierw musi spłynąć około 1,5 litra wody chłodnej , aby dopiero przeszłą ona w wodę ciepłą. Pracownicy administracji robili pomiary w bloku i nie wiedzą dlaczego w jednym pionie (łazienka) wszystko działa prawidłowo , natomiast w pionie kuchennym już nie co naraża mnie na koszty w rozliczeniach podgrzania ciepłej wody. Poniżej u sąsiada sprawa ma się podobnie. Woda płynie z jednej stacji LPEC znajdującej się w tym samym bloku. Może ktoś z państwa wie dlaczego tak się dzieje? Każda pomocna informacja będzie mile widziana. Pozdrawiam.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
2025/05/04 22:10 #2 przez Zygur
Replied by Zygur on topic Zimna woda zamiast ciepłej
To proste. Dalsza droga do źródła ciepła. Jeżeli w rurach wystygnie woda to musi zlecieć. Może na jednym obwodzie ma recyrkulację a na drugim nie?

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Moderatorzy: Rafał Wiczyńskiperonikwielki jacek kołaczSeba Powsinogajanusz3063Radosław
Zasilane przez Forum Kunena