Ocena instalacji pieca was created by
Linka do YouTube. Proszę o ocenę i podanie wad instalacji
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Premium Member
Mniej
Więcej
- Posty: 868
- Otrzymane podziękowania: 463
2020/01/04 16:07 #2
przez
BIK
Użytkownik odpowiedział w temacie Ocena instalacji pieca
WITAM Ogólnie całość jest do dupy , nie chce m się dokładnie i szczegółowo wymieniać błędy ,ale niedopuszczalne jest zmniejszanie przekrojów średnic rur z pieca na paliwo stałe wyjście to 5/4 można zmniejszyć do 1' ,ale stosując łagodne redukcje , od pieca minimum 1 m rury stalowe- bo to piec na paliwo stałe ,a nie pp, zawory źle powkręcane ( odwrotnie ) , jak się podpinał pod star ą instalację to powinien końcówki przegwintować knarówką i po sprawie ,a nie szybkozłączki , , dopuszczanie wody przez dwa zawory i zawór zwrotny , którego brak jako zabezpieczenie przed skażeniem wody pitnej ,no jakieś śrubunki też by się zdały ,dalej już nie pamiętam co było, zdaje się że brakuje jaszcze odpowietrznika na piecu i termometru ,ale ogólnie to flex i od początku montaż , może da się jeszcze coś odzyskać , ale ogólnie kicha BIK
BIK
Za tę wiadomość podziękował(a):
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Wylogowany
- Użytkownik jest zablokowany
Mniej
Więcej
- Posty: 252
- Otrzymane podziękowania: 151
2020/01/04 20:56 #3
przez
Józef K
Użytkownik odpowiedział w temacie Ocena instalacji pieca
Jacek ma rację, zostawić tylko pięc , zasobnik na C.w.u., pompkę a reszta do wycięcia. Podłączenie na nowo.